偶也从没用过S7-300的模拟量模块,这次才买了一个,还没用,仔细看了一下手册, 理解如下:(有不对的地方,希望大家指正)
对于电流输出的传感器,一般分为四线制和两线制, 在通常意义上的定义是,
[color=red]
四线制:传感器需要外部供给它两根电源线, 然后信号输出是另外两根独立的线,加起来四根;
两线制:传感器总共只需要两根线, 特别以S7-200的EM231输入为例: 传感器一根线接24V+,另外一根线接EM231的A+, 再将EM231的A-接0V端子, 即传感器和模拟量模块串接起来。 [/color]
但是对于SM331来说,定义就有区别了,
[color=blue]
如果定义为两线制,那么SM331本身会输出一个24V的电源!(这个时间SM331的通道本身就是一个24V电源), 如果定义为四线制,那么模块只测量信号而不提供24V电源。 [/color]
比如上面用在EM231接法的通常意义上的两线制传感器要接入到SM331,那么有两种做法:
一种是选择量程卡C,四线制电流。 此时SM331只测量信号而不提供24V电源,按EM231一样的串接接法。
另一种是选择量程卡D,两线制电流。此时SM331对外输出24V电源,就不能按EM231一样的串接接法。 而应该如下接线,SM331的M+(24V+)接传感器的输入正端, 传感器的输出接SM331的M-(0V)。
不知我理解得对否?