用FB58试试。
关键在于控制温度的滞后性是否很大,如果不大FB41是可以的,如果滞后性大就不能全靠PID了。
我控制过个锅炉油温,滞后很大,PID控制在6度上下,不能满足要求,后改为设定一个温度带,在这个控制带内用PID,以外就只能自己根据实际编经验程序了。比如温度低于设定值,但有增加的趋势,就要慢加热了。实现起来不容易,但调好后可以控制在1~1。5度以内,还不错。