回复:关于S7-200选型问题求助!

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-08 15:39:32

0楼

1. 32K×8?即32K字节(byte) 存储卡目前有两个版本:
32K存储卡:仅用于储存和传递程序、数据块和强制值
64K/256K存储卡:可用于新版CPU(23版)保存程序、数据块和强制值、配方、数据记录和其他文件(如项目文件、图片等) .64K/256K新存储卡只能用于新版CPU(23版);
32K存储卡只可以用于向新版(23版)CPU传递程序,不支持64K/256K存储卡的新功能;新版CPU不能向32K存储卡中写入任何数据。
2.电缆(6ES7 901-3BF30-0XA0/6ES7 901-3BF21-0XA0)是老型号了。
新的RS-232/PPI电缆(订货号6ES7 901-3CB30-0XA0):智能多主站电缆,连接S7-200 CPU/EM277通信口和计算机RS-232串口,作为编程或数据通信电缆;同时也可以用于连接TP170 micro和安装了WinCC flexible (micro)的计算机RS-232串口,作为配置画面下载电缆.
此外,新老区别:RS-485侧的引脚定义发生了一些无关紧要的变化
老电缆的RTS信号可以通过DIP开关6设置为“总是ON”或者“当发送时为ON”,新电缆上的RTS信号不能设置并且总是为“ON”
旧电缆的DTR信号没有连接;新电缆上的DTR信号与DSR是连通的 。
另外,还有USB/PPI电缆(订货号6ES7 901-3DB30-0XA0):智能多主站电缆,用于连接计算机的USB通信口与S7-200 CPU/EM277通信口做编程或数据通信电缆
3,4.下载《西门子工业网络产品介绍〉
http://www.ad.siemens.com.cn/download/down_file.asp?ClassM=1&B3ID=00097

5.据说,从SIENENS的战略上,wincc flexible已取代protool,新屏将只有wincc flexible能支持。