3台315-2dp,5个EM277,上位机采用wincc,通过profibus-dp通讯。通讯速率采用19.2时,3台315均能和上位机通讯,但数据刷新速率非常缓慢;通讯速率采用187.5时,距上位机最远的315能通讯,而前面2个315均不能通讯。把前面2个315 dp接头的终端电阻逐个设置成on,前面2个均能通讯,数据刷新也正常。不知为何?请指点!