S7-200与WINCC的通讯方法有好多种,这里我给大家介绍一下。
(1)PC/PPI电缆+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(2)CP5611/CP5512卡+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(3)NETLINK(德国赫优讯通讯电缆)+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(4)CP243-1+以太网卡+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(5)EM241+调制解调器+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(6)EM277作为从站+SIMATIC NET,通过OPC通道连接;
(7)EM277作为从站+WINAC,通过MPI通道连接;
(8)编写CPU22X的自由口协议(VB、C++、DELPHI等),通过OPC通道连接;
(9)PC/MPI电缆(USB接口)+PC ACCESS,通过OPC通道连接;
(10)如果有以太网接口的西门子触摸屏,WINCC可通过触摸屏以太网口从PLC获取数据;
(11)如果S7-200是S7-300/400的子站(不管是那种协议),WINCC可很方便从PLC获取数据;
(12)在excel/access里用高级语言与s7-200取得通讯,WINCC通过DDE方式获取数据;