发布于 2007-08-11 09:02:38
0楼
问题解决了,我把参数恢复为工厂设置。然后重新输入上面参数
电机转速正常,可以正反转。
分析:经过思考功能图316的P571、P572from control word1/11/12
00时无速度
01线性正方向增加到设定值。
10线性反方向增加到设定值。
11正方向运行在设定值。
问题出在我的系统参数设置后。经过参数多步更改(因为我设置了模拟量、开关量速度给进的调试),系统参数识别有问题。经过初始化问题解决。
和大家共享和探讨。
分享是一种快乐