发布于 2007-08-11 14:40:54
0楼
首先PLC要选用DC/DC/DC晶体管输出的那种,因为脉冲信号输出频率很高,继电器输出的不行;然后是PLC与步进控制器的接线问题,要注意电极的方向问题,控制器的信号输入电压问题,如有的控制器的信号输入电压规定为5V,那么可串电阻来解决;最后我建议不要用指令向导来编程,最好还要自己动手用PLC提供的指令PLS,然后把响应的特殊状态存储器如SMB67,SM168等设置好,中断设置好就OK了,很简单!
勇往直前!one05380551@qq.com