回复:DP从站掉电PLC进入STOP

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-11 21:39:23

0楼

还在扯?....
你既然只有这么一个DP从站,那么这个DP从站难道不是DP总线的尾端吗?
它的电阻是ON吗?

如果是的话,
撇开任何跟OB相关的话题,
这个站的DP接头上的电阻拨成OFF,
在这个站的后边加一个有源的终端电阻,
唯一的要求就是这个有源终端电阻的"电源"不要跟最后一个DP从站在一起,
否则的话,最后一个DP从站掉电了,这个有源的终端电阻也跟着掉电,
就失去意义的了
你可以认为这就是这个问题的终极解释.

如果问题还没解决,我估计我也没办法了.
Qiaopeng1231--乔鹏