quote:以下是引用foxble在2007-07-29 09:46:28的发言:
检查一下光栅尺的读书头及线缆情况,估计是哪里有摩擦拖动造成信号偶然异常;当然也不排除光栅尺脏了或干扰的可能

恩,你说的挺有道理的,不过应该不是光栅尺的问题,连线可能有问题,至于干扰我不清楚是否会让编码器出错,而且是动不了,而不是位置出现误差。
最新情况是更换了电机故障依旧,好像和编码器也没关系啊,剩下的好像就只有线路和电柜里面的问题了,等在坏了在说吧。