回复:PLCSIM与WINCC、STEP7相连中存在的问题

sjwxfs

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-08-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-11 22:56:39

0楼

要访问PLCSIM模拟软件,必须按如下方法操作,按照以下的顺序来安装程序:
  STEP 7 V 5.3
  PLCSIM V5.3
  WinCC V6.0
  选择用户自定义安装。
  对于SIMATIC WinCC V5 SP1及以下版本的用户,在“通讯”组件下,必须选择“S7Dos”和“对象管理器”组件。
  
  对于SIMATIC WinCC V5 SP2及更高版本的用户,“S7Dos”是自动安装的。就是说不再需要在“用户自定义安装”下选择该选项。
  
  在PG/PC界面上做如下设置:
  在控制面板中双击“设置PG/PC界面”。
  在“应用程序的访问点”域中,选择“MPI (WinCC)”。在“使用的界面参数”域中选择“<无>”。
  
  
  启动应用程序
  STEP 7:
  启动SIMATIC管理器
  启动PLCSIM
  打开要模拟的项目或组态一个项目。
  在项目中添加一个OS。
  在PLCSIM中加载项目。
  启动WinCC并创建一个新项目或打开已有的项目。
  WinCC
  添加“SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE”到变量管理器。
  在MPI下添加一个新连接。
  右击该连接然后选择“属性”。
  点击“属性”按钮。
  在“连接”标签中指定MPI地址和已在STEP 7中组态好的CPU的插槽。
  
  确认所做的指定。
  激活WinCC项目。
  进入“开始 > SIMATIC > WinCC > 工具 > 通道诊断”。在“通道连接”下可以显示连接的状态。
  如果连接没能设好:
  在WinCC资源管理器中的“系统参数 - MPI > 单元”中,启用选项“自动设置”。

  在“系统参数 - MPI > 通道”中,取消“使用PLC的循环读取服务”选项。