请教,高速计数器的值如何在TD-200上显示?实例:

已锁定

88888

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

请教,高速计数器的值如何在TD-200上显示?实例:

586

3

2002-06-19 14:21:05

HC3用向导生成,I0.1高速输入,I0.0长度检出.两传感器PNP。

NETWORK 1
LD SM0.1
CALL os

NETWORK 2
LD I0.0
MOVD HC3, VD50
MOVD VD50, VD46
MOVB 16#F8, SMB137
MOVD +0, SMD138
HSC 3

VB0 'TD'
VB2 16#60 //将语言设定为中文, Update(更新)设定为尽可能快
VB3 16#80 //将显示设定为 20 字符模式; Up(上)键 V3.2; Down(下)键 V3.3;
VB4 1 //设定消息数目
VB5 0 //将功能键通知位设定为 M0.0 - M0.7
VW6 34 //将消息起始地址设定为VW34
VW8 14 //将消息启动位起始地址设定为 VW14
VW10 0 // 全局密码(如启动)
VW12 256 //字符组 = 中文简体
//MESSAGE 1
//信息启动位 V14.7
VB34 '长度= '
VB40 16#00 //无编辑;无认可;无密码;
VB41 16#20 //带符号双字;小数点右侧 0 数位;
VD42 16#00000000 //嵌入数据值: 将显示数据移至此处。
VB46 'mm '
//END TD200_BLOCK 0

VD50 0
请教,高速计数器的值如何在TD-200上显示?实例: 已锁定