回复:请教几个关于WinCC的怪问题!

有谁共鸣

  • 帖子

    2153
  • 精华

    21
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-05-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-14 00:25:31

0楼

quote:以下是引用crazy dog在2007-08-13 17:32:38的发言:
非常感谢“拓荒”和“jari”的回答!

回“jari”圣侠,我的项目确实是拷贝的,用project duplicator拷贝的。但是,两个项目一摸一样,,画面完全一样,为什么一台上面可以显示报警,,而另外一台就是不行!我反复试了好几次都是一样的结果。
wincc的数据库文件是哪个啊?为什么我的趋势图没有问题!


回“拓荒”兄,我的OS上面确实没有防毒软件,我也担心是病毒的原因!我明天再去弄一下!

再次感谢两位的回答!


显然你的两个项目一模一样呢!但你两台计算机的上的软件配置是不是一模一样啊?你是直接拷贝项目的整个文件夹到另一台计算机上的吧!这样拷贝的话,你原来的项目在新的计算机上估计暂时“水土不服”了!所以你要给项目重新调整一下“胃口”咯!
根据你的情况应该是数据库出问题,或者DSN连接对不上,或者是非法关机造成数据库文件损坏了。
尽量用西门子自带的拷贝工具拷贝项目吧!不如在从旧项目那里用西门子自带的wincc项目复制器来重新弄一到新的计算机上看看情况如何?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: