告诉你个方法实验下,
如果有备品备件,
用一个300或400挂 2个Dp从站,如ET200M.

CPU站,最后一个DP站的终端电阻 置为On,中间那个站置为OFF.
配置好,下载OB块,
然后最后给中间的那个ET200M 站掉电,CPU应该不停机,
给最后一个ET200M 站掉电,CPU应该停机.

做完实验再说,呵呵.
用实践来检验 理论.