请教各位高手在实际项目中200PLC用USS最多带过几台变频器?
前提是需要可靠运行.
S7-200理论上可以带31台。实际上也应该可以,就是要看响应时间、485网络的距离限制是否能满足具体系统的要求。如果仅仅是监控状态,或是集中修改装置参数(修改参数往往是在停机期间)就没有问题。因为并不进行实时控制。
在这种条件下,控制低于10台、距离小于30米的系统,实践上没有问题。基本上轮询小于500毫秒,符合触摸屏的刷新时间。