回复:TD400C我有话,说错的地方请大家别骂我哦!我对这个还是在学习阶段的!

LionAL99

  • 帖子

    153
  • 精华

    4
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2007-03-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-16 09:14:34

0楼

受楼上的启发,仔细阅读了TD200原版手册及TD400C手册,写了一个小测试程序并用用TD200 3.0版做了一下测试,在此提出自己的一些看法,望大家指正(使用的软件版本是STEP7 V4.0 SP4):
1、除了原版TD200(TD200 2.1或更早)外,其它如TD200 V3.0,TD200C,TD400C等都可编辑菜单,这意味着它们都不能自如地用程序控制画面的切换;
2、原版TD200的向导不能编辑用户菜单画面,只能编辑报警画面,而在程序中也正是利用这一点来控制画面的切换,只要把用户菜单画面也包含在报警画面中即可;
3、基于此,在TD400C中可以如法炮制,并且也可以输入数据,同真正的用户菜单画面并无多大区别;
4、这样做还可以实现一些其它的功能,比如配合报警信息实现某个按键不同的功能;