我又作了实验检测。好像知道是怎么回事了。
在变频器输出50Hz左右时,变频器显示的输出电压与万用表测量的电压是一致的。降低变频器的输出频率,观测变频器的输出电压与万用表测量电压对照,发现频率越低,两个显示的检测值差距越大。用同样的实验方法,将变频器输出电压显示值与谐波分析仪对照,显示值是一致的。
结论是,通用的万用表对交流电压的检测,在50Hz频率左右是正确的,其他频率下检测的交流真有效值误差很大。
我的实验结论仅供大家参考了。有时候在现场的误判断也是很讨厌的。容易把人带入怪圈里去的。
我是你的朋友