回复:请帮我看下以下的程序,为何会运行不对

eaglesky

  • 帖子

    660
  • 精华

    22
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-16 16:16:06

0楼

呵呵,程序太长了,确实没有耐心看完。
根据描述,首先T定时器没有保持功能;其次T定时器的使能端如果一直有,T定时器自身不会复位;第三对定时器的复位信号如果一直有,定时器将被一直处于复位状态,所以输出一直为0。
推测一下:你也许不需要对定时器复位,而是对定时器的使能端进行处理。