发布于 2007-08-17 14:30:08
0楼
哎,大侠客们,这个客户说是他们的工艺流程就是这样的,就是有这个要求,说是如果西门子满足不了,就换其它的控制器了.钢铁机器人,OB1的扫描周期是100MS的呀,那你的7-9MS是在哪个组织块里的呀,我就是不知道OB32或者OB35的扫描周期最低可以改到多少MS啊?
liwenqun 大侠,我那客户说外部的你就先别考虑啦,谢谢你耶!
kinkin 大侠,就是880个DO同时间输出呀.CPU315能满足么?
oh lei oh lei o lei.....penpa