1.这是PCS7 的典型配置方法,没有问题,只不过造价稍微高了一点点而已.
2.交换机部分 2个环网分别设置 2个管理机即可,其他的均很简单.
3.2个环 之间不要桥接!
4.计算机上 一定要装SimaticNet,并需要支持冗余切换的S7-RedConnect授权.