发布于 2007-08-17 20:49:26
0楼
问题:何时以及如何在MM440上使用无传感器矢量控制(SLVC)?
解答:无传感器矢量控制(SLVC)的使用
无传感器矢量控制需要仔细地调试和设置。这只能由有MM440设备SLVC操作经验的调试工程师进行。(呵呵,这里强调有经验)
可靠的SLVC操作依靠对转子的位置进行持续不断地反复计算。如果因为任何原因,丢失了转子的位置信息(“方位丢失”),则无法预知驱动器的响应。一个没有正确调试的电机可能会导致方位丢失,电源故障或类似的干扰会导致电机温度信息的丢失。
尽管专家的调试可以在很大程度上克服这些问题,但在对连续性、不间断性要求高的场合,或者在丢失方位可能导致问题的场合,例如在起重或吊装应用中,推荐您不要使用SLVC。(这里是说明为什么不能所有的场合都能使用SLVC的原因。)
此外,(还有呢)
在电机变频器功率比小于1:4时,不应使用SLVC;
最大频率为200Hz或更高时,不应使用SLVC;
在多电机应用中,不应使用SLVC;
如果接触器位于变频器和电机之间,当变频器运行时,绝对不能打开接触器。
看了这些注意事项和清规戒律以后,你做方案的时候,就应考虑这些因素了吧。
我是你的朋友