在通常的反馈控制系统中,一般由扰动信号对系统发生不良作用后,然后才能通过反馈来产生抑制扰动的控制作用,因而产生控制滞后的不良后果。为了克服这种滞后的不良控制,在系统接受干扰信号以后,还没有产生后果之前插入一个前馈控制作用,使其刚好在干扰点上完全抵消干扰对控制变量的影响, 大大改善控制系统的性能,这叫前馈控制又称顺馈控制。

在西门子840D数控系统中,有一种跟随误差补偿功能(Fllowing error compensation)又叫前馈控制(Feedforward control),尤其在轴进给如圆弧、拐角等加速度发生变化的地方,来消除不理想的轮廓偏差,改善加工质量。(注:SINUMERIK 840Di 和 SIMODRIVE 611U drive.没有该功能)

前馈控制可通过高级语言编程调用:

FFWON 前馈控制功能打开;

FFWOF 前馈控制功能关闭;

在轴通道参数MD 20150: GCODE_RESET_VALUES(G代码初始化)中设置复位生效功能,在轴参数MD 32630: FFW_ACTIVATION_MODE设置各轴该功能打开还是关闭。使用前馈控制功能时,编程人员一定要配合使用该命令,以防止易外发生。

使用条件:

1、 机床刚性良好;

2、 动态响应良好;

3、 在位置和速度参考信号中没有突变;

在使用前馈控制功能之前,各轴的位置环、速度环和电流环需经过优化。

在第一次使用之前需将MD 32620: FFW_MODE正确设置:

MD 32620:FFW_MODE=0(前馈控制功能取消);

MD 32620:FFW_MODE=1(前馈控制功能选择);

在使用前馈控制的情况下,速度参考信号直接加入到速度控制器上,这个附加参考信号经过近似为1加权因子处理(标准)。为了获得良好的前馈效果,等效时间常数必须准确的设置在机床数据中。





MD 32610:VELO_FFW_WEIGHT(前馈控制因子)一般近似为1;

MD 32810: EQUIV_SPEEDCTRL_TIME(等效时间常数)可通过测量单位阶跃响应对电流环的作用获得;

参数调整:当该命令使用时,让进给轴以恒速运动,这时观察“诊断”页面下“服务显示”菜单中“Control deviation”:

若Control deviation=0 则前馈控制功能调整正确;

若Control deviation为正值, 则前馈控制因子或等效时间常数太小;

若Control deviation为负值, 则前馈控制因子或等效时间常数太大;