呵呵,先不说中压系统如何,只说这种调试思路,出现故障就是采用互换法,然后就合闸,在然后就是重复性的故障爆发,始而往复,够执著的。
俗话讲,无病不死人,炸硅了,就一定有炸硅的原因,查不出毛病不等于没有毛病。怎么就这么执著的合闸呢?查不出故障点,就等于故障仍然存在呀。哎。此贴可以给人以启示。
第一条,查不出故障,千万不要重复合闸,此操作危险,等于重复故障;
第二条,那个互换法,不是治百病的仙丹妙药,用原理去分析故障的现象,锁定问题点才是正道。互换法是一种盲目的行为,经验的行为。工程师能这么去找问题吗?如果是工人,这样做可以,因为他们的知识水平未必精通系统的原理,但是工程师就不应该了。
当然,这只是针对LZ所介绍的情况而有感发议论。并不是针对现场人员的,因为楼主介绍的现象,具备普遍性。
我是你的朋友