F04:当电源电压被切断而37通电时发生该故障。
其意思是:当端子37#激励,系统主接触器闭合,但是3相电源如果有一相断,激活该故障。
你的系统是因为端子37#被激活以后,快熔断(等于相线断),所以F04响应。可以尝试这样,设置晶闸管检测功能,做一个缓冲,如果上电(端子37#激励)后,在测试晶闸管时,还蹩快熔,就应查外围线路是否接错了,如果自检过程报错,那就锁定是那个桥臂的那个管子或那个触发电路有问题了。
总之,由根据主电路的工作原理去分析和判断故障点,并锁定故障点。千万别盲目的“老虎扑食----就三招”。哈哈。