回复:我在实际中遇到的问题(S7-300),求助

duckweed

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2007-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-20 08:59:52

0楼

好吧,看来求人真不如求自己。看来这个极其简单。
这个程序是先有计算机自动获取待测点的坐标,然后把坐标输入到PLC中,有PLC进行比较判断,带动电机到指定的位置,而且电机不是步进电机。遇到的情况是,电机在断电后,行车继续滑行,导致位置传感器再次响应,引起行车到达位置偏移。
还有,我想问一下,STEP7中寄存器清零指令该怎么写?如果只是对某个字节的清零呢?