回复:清空CPU

yinqi

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2007-08-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-20 21:39:25

0楼

清除存储器,重新下载应用程序.清除存储器会使S7--200处于停止模
式,并且将S7--200中,除了网络地址,波特率和时钟以外的其它参数恢复到出厂设置.清除
S7--200中的程序:
1.在命令菜单中选择PLC > Clear来显示清除对话框.
2.选择所有的块并点击OK确认.
3.如果配置了密码,STEP7-- Micro/WIN会显示密码授权对话框.要清除密码,在密码授权对话框
中输入"CLEARPLC",就可以继续执行全部清除的操作.("CLEARPLC"不区分大小
写.)
全部清除操作不会去掉存储卡中的程序.由于密码和程序一同保存在存储卡中,因而必须重新写存储
卡,才能从程序中去掉密码.
警告
清除S7--200存储器会导致输出关闭(对于模拟量输出来说,会被冻结在某个特定值).
当清除S7--200存储器时,如果S7--200与其它设备相连,则输出状态的变化会传递到该设备.如果
输出的"安全状态"与厂家设定不同,输出的变化可能会引起设备产生不可预料的动作,也可能导
致死亡或严重的人身伤害和设备损坏.
在清除S7--200存储器之前,必须有合适的安全预防措施,确保您的操作是安全的.