回复:netlink使西门子工业通讯更加得心应手

BCNet-S7

  • 帖子

    128
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2007-08-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-21 21:51:15

0楼

据我实验的结果,KepWare,IBH的OPC Server都是不错的,但如果用WinCC,还有更直接简单的办法:
1.安装sycon配置软件,这个netLink自带的;
2.安装IBHNet驱动,这个网上可以下载;
3.用Step7编程时,在SET/PG/PC里选S7ONLINE(STEP7)--->IBHNet(MPI);
4.用WinCC组态时选MPI协议,在SET/PG/PC里选MPI(WINCC)--->IBHNet(MPI);
5.如果用PROFIBUS-DP协议,在SET/PG/PC里选S7ONLINE(STEP7)--->IBHNet(PROFIBUS)或MPI(WINCC)--->IBHNet(PROFIBUS)。
6.用组态王组态时跟添加CP5611卡一样操作就行了。
BCNet-S7MPI,西门子以太网通讯