回复:关于WINCC的一个脚本的问题,是发5秒脉冲信号。

剑思庭

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2007-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-22 13:47:18

0楼

建立一个时间为5秒的全局脚本动作,建立一个无符号8位整型:Sec 这样就会连续产生一个3秒脉冲信号。
int gscAction(void)
{
BOOL temp;
if(Sec==5)
{
temp=GetTagBit("11D_HMI_TZ");
if(temp==1)
{SetTagBit("11D_HMI_TZ",0);}
else
{SetTagBit("11D_HMI_TZ",1);}
Sec=0;
}
else
{Sec++;}
return 0;
}