回复:scl和lad、stl能不能混合编程?

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4267
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2007-08-22 19:40:51

0楼

//Start启动,常开点、Stop停止,也采用常开点。
Motor:=(Start OR Motor) AND NOT Stop;
或者:
IF Start AND NOT Stop THEN
Motor:=TRUE;
END_IF;
IF Stop THEN
Motor:=FALSE;
END_IF;
或者:
IF Stop THEN
Motor:=FALSE;
ELSIF Start THEN
Motor:=TRUE;
END_IF;