1:I2T 监控,驱动器连续过载;
2:转子位置检测器不良;
3:伺服电机过热;
4:测速发电机不良;
5:速度控制器达到输出极限,引起I2T 报警;
6:速度控制器达到输出极限;
7:实际电机电流为零,电机线连接不良;