很久的贴子被“老电”翻出来了,再看看,很有滋味。
不错,我现在做的一个试验中,6RA70装置A031的报警自始至终的显示着,可是我并不以为然,因为,我的速度调节器的给定值与实际制之差,就是很大,所以报错。后来干脆把它屏蔽了。
对于楼主所说的情况,很有可能,因为转炉的倾动负载应属于大惯性系统,在动态过程中,动转矩很大,造成装置的速度调节器给定值与实际值之差超过了规定的范围,系统报错。解决的办法是,找到监控阈值的参数,修改一下,使其再大一些,就可以避免报错。
当然,必须是保证不出现“老电”说的情况。既保证调节器不开环就行。
我是你的朋友