回复:菜鸟求援:两线24V常开或者常闭接近开关能否直接接入PLC,需要注意哪些事项

LionAL99

  • 帖子

    153
  • 精华

    4
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2007-03-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-24 09:39:23

0楼

鼠老爹说的正解,再作几点补充:
1、如果DC两线式接近开关是有极性的,则依照鼠老爹所说的方法接线。有些接近开关是交直流两用,即其附加了一个类似于桥式整流的电路,则不用考虑极性,只需串接入电路即可;
2、使用DC两线式接近开关要考虑的一个主要问题就是接近开关OFF时的漏电流,如果此漏电流大于负载复位电流,则可能引起误动作,解决的方法即是在负载上并联分泄电阻,利用分泄电阻分流一部分电流,从而消除误动作;
3、如果“负载”是PLC的输入,则具体接线依照PLC的逻辑不同而不同。举例来说,如果PLC选用CPU224 DC/DC/DC,则在输入与M之间并接电阻;如果PLC选用三菱FX1S系列,则在24+与输入之间并接电阻。其实,不管负载是何种逻辑,并接电阻的原则就是让所并接的电阻“分流”掉一部分电流,因此实际接线时要查看PLC的输入部分的内部电路再决定如何接线;
4、关于分泄电阻阻值的计算,查阅了一下相关资料,OMRON传感器推荐计算公式为R<=Vs/(Ir-Ioff),三菱PLC推荐的公式为R<=6/(Ir-Ioff)。个人认为,选用5.1~10K电阻还是合适的,至于电阻功率,选用1/4W已经足够;
注:Ir为接近开关漏电流(mA),Ioff为负载复位电流(mA)
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。