应该是PLC程序问题吧?是自己编的程序?还是使用USS的库程序?
在变频器方面,你看一下参数r2024.0=无错误报文数,该值应该不断的变化。r2025.0=拒收的报文数,该值应该=0。
如果用USS Com口连接,P0700=5,同时P0719=0。
要不然,就强迫P0719=55 (命令 = COM 链路的USS 设定值 = COM 链路的USS)
这样,不管P0700等于什么,也不管P1000等于什么。
这和MM4xx版本应该没有关系,早期版本到现在都支持USS运转。