关于MM430-440的F0022故障和USS通讯故障特例的处理

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

关于MM430-440的F0022故障和USS通讯故障特例的处理

3644

2

2007-08-25 00:19:52

以前总听说F0022故障的问题。但是没有亲眼见到。这次去处理现场总算遇到了。好呀。
这次去外地处理的一套8台MM440-11kW的联动生产线。该生产线使用一台S7-226的PLC(编程使用的是USS库),通过USS修改变频器参数(停机时)、监控各个变频器状态、读取电流等等。运行、停止、变速命令则是通过端子。客户一直反映:运转时,有一台变频器(网络中间的)读取的值(状态字,电流值等等)总不正常,其他各台都没问题。(停机时)修改参数各台都没问题。(看似这台变频器对干扰很“敏感”了)。因为,实际并不直接影响生产,就这样“带病”运转了8个月。
这次抽空去外地的现场,专门处理此事。分析:
1、断定不可能是网络受到到干扰。否则在PLC端收到其他变频器的报文也应该出现问题。
2、不可能是PLC程序问题。因为停机时,读取状态字是正常的。
3、很可能是变频器有些问题。(干脆带一块IO板去现场)
现场处理:
首先,用DriveMonitor和专用PC连接器读取该变频器,检查通讯部分参数集,注意参数r2025(拒收报文数)是在变的。r2024(无错报文数)变化较慢。说明这台变频器通讯真的有问题。现场观察,因为,使用紫色通讯电缆进出两根,比较粗,IO板外部端盖盖上很费力。
更换一块IO板,首先擦干净左上角的接地铜片(卸下的IO板接地铜片有些氧化)小心对正插入,把紫色通讯电缆线压瘪一点,保证外部端盖能轻松盖上。
生产线重新上电,问题解决。
顺便用DriveMonitor把所有变频器参数都保存下来,好回去检查发生过的报警记录。一边生产过程中,我一边逐一下载参数。保存完后,突然生产线停机。检查:第二台变频器报F0022。总算看到了。把IO板拆下来,处理一下接地铜片、电缆线(被让它插上去不“较劲”)。然后仔细对正IO板插座(看不见,但能感觉到位置)重新插好,开机。用手上下左右推动IO板(IO板通过插座连接到处理器板,然后通过转接插座板接到内部插座)。不出现故障,一般就没问题了。
继续生产两天,没有问题了。
所以,有些USS的故障看似干扰,实则IO板接触不好。
关于MM430-440的F0022故障和USS通讯故障特例的处理 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。