这个问题都过了5天了。让我来试着回答:
1.原则上说正确,但与P1300=21有区别。区别就在于:
采用P1300=20,把编码器的信号给PLC,然后由PLC发出转速的给定信号,作用于变频器。变频器内部是计算的频率闭环控制,这种控制与实际转速会产生一些偏差的,但是PLC因为已知实际的转速,所以出现偏差可以实时的去修正给定信号,使系统保持实际转速的控制精度。当然,这仅仅是一种分析,具体的系统是不是在实时修正转速,这要通过测试来验证。
采用P1300=21,可以在变频器的内部直接闭环转速控制,因此这种控制精度是自动由变频器的功能保证的。精度很高,实时性很强。但缺点是可靠性比较差,主要来自于现场的噪声干扰。当然,也是可以通过各种技术手段解决的。
2.这个问题许多人在问,似乎是看不懂说明书。其实很简单,在执行P1910=1以后,当出现A0541报警信息以后,需要你去操作ON命令!而不是等着“谁”替你去操作。哈哈。这个ON命令,是根据P0700的设置决定的。P0700=2的话,就是通过你去激活端子实施ON,P700=1的话,就是通过BOP面板上的ON按钮激活。...
3.PLC控制变频器的方法是多种形式的,有数据通讯,有端子通讯,视具体的系统而定。非常灵活。
4.如果变频器接了编码器,而控制方式却采用P1300=20,就不怎么好了,既然有了编码器模板和编码器信号,为什么不P1300=21呢?这有反常态吧?脑子进水了?
5.如果低速时要实施满转矩控制,比如3Hz,那必须使用P1300=21的VC控制,而不是P1300=20的SLVC控制!这在说明书里强调过了。5Hz以下的转矩控制,必须使用编码器反馈!
6.快速调试时报A0541时需要启动变频器,可以先把P700改为2来启动,待调试完再P700=6。完全可以,形式是多样的。
我是你的朋友