发布于 2007-08-27 08:43:49
0楼
关于输入端串接24V接近开关的问题:
1、无论是直流两线式,还是直流三线式,串联连接都是可以的(笔者使用过OMRON两线式接近开关串联及ipf三线式PNP接近开关串联,均无问题);
2、无论是两线式串联,还是三线式串联,所能够串联的个数都是有限制的,对于不同型号的接近开关,此限制计算公式的参数可能不一样,因此,对于不同的接近开关,所能够串联连接的接近开关数量可能是不一样的;
3、连接方式:两线式接近开关直接将接近开关首尾串联,即一个接近开关的“-”接另一个接近开关的“+”;三线式接近开关则将一个接近开关的输出连接到另一个接近开关的“+”(接近开关为PNP型);
4、对开二线式接近开关,由于供给接近开关的不是额定的电压与电流,有可能使显示灯亮度不足及产生误脉冲;
5、对于三线式接近开关,两个(或多个)接近开关串联时,在通电时可能会产生误脉冲。另外,在使用频率较高时,也有可能会产生误动作。