回复:求助300系列采集4-20mA模拟流量信号问题

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17141
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-08-27 14:53:41

0楼

4~20mA对应输入信号的零点和量程。所以你只要把4~20mA信号进行线性变换。比如4mA对应0M3/h,20mA对应AM3/h,当前输入信号为x,那么当前的信号的工程量y就是(x-0)/(20-4)=(y-0)/(A-0)。流量累计在中断中做如果中断的周期为500ms,那么在中断中,累计流量Y=y/7200+Y