0楼

508 电机测量系统的零位标记监测
原因 测量的转子位置在 2 个编码器零位标记之间 浮 动(编码器的刻度线可能丢失
了)。
注: 可使用参数P1600.8使编码器的监测功能不使能。
处理措施 - 使用原装西门子预装编码器(良好屏蔽的)电缆。
- 检查间歇式的中断(触点松了,例如由于在拖链电缆运动时所引起的)。
- 对于带同步轮的编码器来说,要检查同步轮和和传感器之间的间隙。
- 检查编码器、电机和控制模块之间的编码器电缆和连接接头等。
- 检查屏蔽接触、前操作板、控制模块(上部的螺钉)。
- 更换编码器电缆或者控制模块。
- 更换控制模块。
- 更换一个编码器或者电机,看看效果。
解决 POWER ON(电源通)
停止响应 可参数化的