回复:wincc出错求救

xsxzc

  • 帖子

    580
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-08-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-28 09:44:13

0楼

DCOM被禁用,DCOM接口会被防病毒软件,防火墙,VNC或PCAnywhere等禁用
将DCOM起用。
1、点击“Start > Run...”然后输入命令“regedit”命令打开计算机的注册表。
2、打开路径“HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > OLE”。
3、在此路径中输入“EnableDCOM”。
如果“EnableDCOM”的值为“Y”,该接口是启用的。
如果“EnableDCOM”的值为“N”,该接口是禁用的。
4、现在启用DCOM接口。
双击“EnableDCOM”。值输入窗口打开;输入“Y”。
5、再次关闭Windows注册表并重启WinCC。