用过5611或者5613卡,我的也是作DP OPC SERVER,下面接得是自己开发的4个从站 ,波特率1.5m,。 client 是用delphi开发的,

看来你的问题时由于wincc引起的,因为 wincc对 cpu和内存要求比较高,你不用opc,用application试试。 或者自己开发client, net软件里面有 详细的例子, 很快可以做简单 界面。