300和200的opc server是不一样的, 在200的pc access中你先添加一个物理设备就可以自己任意定义变量组名及变量名称,然后通过设置地址(任何区)来建立对应于plc中的变量。wincc可以直接通过 条目管理器自动建立变量。
在300的net软件中,你要配置好站 和项目 下载, 然后可以先用scout来测试,你在OPC.SimaticNET.DP这个服务器的下双击添加组,可以任意设置组名, 如果连接正确你可以看到你所有配置好的从站,然后选其中任意一个总站 add item就可以, 他的变量名称是 默认的, 不是任意定义的, 你可以测试是否连接上你的dp从站。我记得自己做client的时候一定要按照他变量命名的规则。否则 客户端和服务器建立不了连接。