发布于 2007-08-28 17:14:32
0楼
6ES7 221-1BH22-0XA8为16位24VDC数字量输入模块,它既可以作为源型输入,又可以作为漏型输入。
1、用作源型输入时,假设以三线式PNP型接近开关作为输入元件,此时接线方式如下:电源负极接EM221的M端及接近开关的“-”端,正极接接近开关的“+”端,接近开关的输出接EM221的输入端。此时电流是“流入”到EM221的,称之为“源型逻辑”;
2、用作漏型输入时,假设以三线式NPN型接近开关作为输入元件,此时接线方式如下:电源正极接EM221的M端及接近开关的“+”端,电源负极接接近开关的“-”,接近开关的输出端接EM221的输入。此时电流是从EM221“流出“的,称之为“漏型逻辑”;
3、要选用源型逻辑或漏型逻辑主要是因为三线式接近开关分PNP及NPN型,欧洲标准是PNP型,即接近开关动作时,如果是NO接点的话,输出电压为DC24V,而NPN则为DC0V(多见于日系接近开关);
4、其实,不单EM221可接受PNP或NPN输入(选择源型逻辑或漏型逻辑即可),PLC本身的输入也是如此;
5、对应第1点,EM221为源型逻辑,但是EM221手册上称为“漏输入”,这应该是从输入元件(接近开关)的角度来讲的,因为从PNP型接近开关的输出端来讲,电流是“流出”的。对应第2点,EM221说明书称为“源输入”,道理与此类似;
6、以上概念可能令人糊涂,实际应用中可以不理会这些,只要把握一条原则:“电流要形成回路”,就可以从容应付不同类型的输入了。