我把我的经验说说吧!
我也经常用AI模块,以前的干扰很大,尤其是在附近有变频器运行的环境下,我的AI是用于配料系统的,变频器运行后HMI上显示的数据有20kg的波动,对于只配几公斤的料来说,是没法工作的。
在以后改进中,我做了如下设计:
1、PLC、变送器电源单独取电源,且加隔离变压器,在变压器的前端加交流EMI滤波器。
2、在AI输入端加直流EMI滤波器。这样做配料稍有滞后,但大大提高了配料的可靠性及配料的精度。
3、使用质量好的屏蔽线。
经过以上改动后,我的PLC和三台1.5KW的变频器安装在一个柜子了都没问题。变频器运行后,HMI上的数据0.1kg的跳动都没有了。
以上是我的经验,望大家也说说这方面有什么更好的方法。互相交流一下。