在做一个项目中发现以下问题:使用2线式220V电容接近开关作为LOGO!230RC的输入传感器,发现传感器无法工作,用LOGO!监控这个输入始终为1,我怀疑是2线式220V电容接近开关的漏电流过大 后查LOGO!手册发现 "在线路的状态是0时输入电流 <40V DC <0.03mA 在线路的状态是1时输入电流 >79V AC >0.08mA "(LOGO!230RC) 这作何解?为什么范围这么小! 是不是说市面上所有的2线式220V电容接近开关是没办法用在LOGO!230RC上面了,除非外接小继电器.
真是郁闷哪!如果我用24V电容式传感器与LOGO!24配合一定不会有问题,可是我还要外接LOGO!电源,不是太浪费了吗?真不知道西门子设计LOGO!230RC这个东东时,是怎么想的,难道不会把这范围放大一点
高手们给点意见吧,是不是可能修改里面输入部分的电阻来实现,不然我这个项目会由于成本过高会被枪毙的. 大师们有什么高招啊!