发布于 2007-08-30 13:48:00
0楼
按S7-200手册 2000年版本上有个例子,就详细了讲解了用铂电阻接入到EM235测温的例子。
铂电阻本身只能提供一个和温度有关的电阻信号,所以并不能直接接入EM235的模拟量输入通道, 例子中提供的做法是用EM235的模拟量输出口输出一个4MA的恒电流到铂电阻上(PT100的电压大约100多欧), 然后在铂电阻上形成一个和电阻成比例的电压, 再将这个电压信号接入到EM235的输入通道! 再根据PT100的温度与电阻的特性,就可以根据EM235测量到的模拟量值得到电压值,从而得到电阻值(电压除以电流),再计算得到温度值。
另外,书上例子只是提供了一种思路,但并不推荐实际工程中这样使用,最好还是采用EM231RTD模块,方便又准确。
I can do it