回复:m430变频出现报警

风暴

  • 帖子

    409
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2005-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-30 17:10:20

0楼

还是不行呀,我把测试程序和参数设定跕出来,大家看看.
TITLE=
Network 1 // Example User Program for one drive at USS address 1
//
//
LD SM0.1
CALL SBR50, 1, 9600, 16#1, Q1.4, VB0
Network 2
LD SM0.0
= L60.0
LD I0.0
= L63.7
LD I0.1
= L63.6
LD I0.2
= L63.5
LD I0.3
= L63.4
LD I0.4
= L63.3
LD L60.0
CALL SBR51, L63.7, L63.6, L63.5, L63.4, L63.3, 0, 100.0, V50.0, VB1, VW2, VD4, M0.5, M0.1, M0.2, M0.3

这是一个测试程序,设计上只要输入i0.0,变频就可以运行了.参数p700=5,p1000=5,p719=55,波特率9600,q1.4外接交流接触器.其他参数使用默认的.程序一开始运行,外接交流接触器吸合,输入i0.0,变频风扇运转,但是频率没有变化,始终为零.将接触器的常开触头作为端子输入,p700=2,这样程序运行一切都正常,频率也可以达到设定值.这是什么原因?为什么由plc就不能控制变频了?

我使用的是M430变频,所用的uss库是从网上下载的专用M430使用的.在以前M430上使用过,没有问题的.