回复:RTD模板组态及接线的问题

扫地老头

  • 帖子

    1129
  • 精华

    9
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-09-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-31 14:35:22

0楼

三线和四线本质上区别不大,三线只是在模板接线端子上短接四线中的两根,使得四线中的一根不需要到现场去。无论三线还是四线,其目的都是提高测量精度,四线是双端差异补偿(两段线损根据实际测量而定),三线是双端同值补偿(即认为从端子到RTD的接线端两段线损相同)。
二线最简单,测量精度差点,但是省钱。
莫等闲,白了少年头,空悲切!