你2个工作状态是以0度作为界限,你可以用2个PID控制模块。在运行2个控制模块加上控制调节(比如温度0),2个控制模块互锁。这样可保证加热和冷却的唯一动作。你加热模拟量的就用FB41,开关量的PID调节就用FB43。你觉得这样能满足你分开调节吗