回复:802d数控系统无法进入开机画面?

SINUMERIK

  • 帖子

    204
  • 精华

    3
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2004-11-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-08-31 17:21:34

0楼

请厂家的售后解决此问题吧。
第一步:做802D硬件初始化1.内存核对正确后,依次按下列键,recall(上键)水平左2键,垂直上2键,系统提示装载默认数据,按扩展键(向右键)。
如果系统可以正常启动后,第二步:装载机床试车数据
如果不能正常启动可能硬件有问题,需要更换。
此问题可能是由于系统内存紊乱导致。
GOOD GOOD STUDY, DAY DAY UP! :)