发布于 2007-08-31 17:59:02
0楼
关键问题是另一块CP343-1不是我项目里的设备,而是其他厂商的设备。
我如果把它挂到我的NETPRO里,通讯是可以实现,但我挂的站里只有CPU和CP,没有对方其他模块的参数,也没有对方程序。我担心以后维护人员把这个站下到设备里。那不就死了吗!
如果我不把他加入到我的硬件组态里,那么双方互相建个连接,靠什么找到对方呢?因为组态中没有对方,这个连接中只有自己的ID啊?
没有到现场调试的时候,没法试!不希望到时候搞不通,所以问题提出来,请教一下做过的兄弟!不吝赐教!
GO GO GO