发布于 2007-09-01 00:06:44
0楼
在装有CB模板、编码器模板的情况下,P1300可以为21,也可以为20。不管为多少,300PLC都可以知道编码器的数值(当然,参数要互连到某一个PZD)。以上两种模式主要是低频率时特性不太一样。
如果变频器安装地在编码器附近,编码器接到变频器的模板上要比接到PLC处可能要近得多、方便得多。换句话说,编码器要检测的根本不是这台变频器控制的电机,你仍然可以接到变频器上,然后通过网络读到编码器的值。实时性只是稍差一点,如果系统响应要求允许就没问题。
COM链路的CB:是指装有Profibus模板的通讯。
COM链路的USS:是指通过IO端子板的通讯。
BOP链路的USS:是指通过插BOP的插口的通讯。
固定频率方式指的是预置一些频率放在变频器中,你可以通过端子、通讯方式直接指定运转频率,免去通过模拟量或通讯方式改变频率。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?